Pour la thermistor, je réalise une mesure brute en analogique, les degrés ne servent à rien sinon à réaliser des calculs supplémentaires.

Tu peux avoir une puissance négative, essaie 10 puissance -2 dans une calculette scientifique :wink:

Les courbes sont similaires mais elles s'éloignent en fonction des écarts de valeur, une simple compensation linéaire ne suffit pas.

Les valeurs données dans mon fichier correspondent à mon matériel, il faut donner les bonnes valeurs au départ pour que ça fonctionne correctement. Normalement l'algo doit réduire les erreurs dues à la dérive et aux températures par 100 si j'en crois mes résultats.

@+ ;)